Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Высота вытяжной трубы над кровлей?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
brat777
Подскажите пожалуйста...Есть цокольное помещение,там находится кухня где стоит электроплита,над ней зонт.На какой высоте от двух-скатной шиферной крыши должна выйти вытяжнная труба(дом 4-этажный) Если возможно подскажите где эту информацию найти?Заранее спасибо!
balabas13
устраивается по тому же принципу что и дымоход, до 3х метров вбок от конька на 500мм выше конька, если расстояние до конька больше 3х метров, то то от уровня конька по касательной в 10градусов
али83
третье издание Щекина в пункте "Конструктивные указания по устройству систем вентиляции":
"Высоту шахты над кровлей определяют следующими условиями: шахта располдожена около конька, ее устье должновозвышаться над коньком не менее чем на 0,5м; если шахта расположена от конька на растоянии 1,5-3м, ее устье устанавливают на уровне конька; если шахта расположенаот конька на расстоянии более 3 м, ее устье выводится по прямой, проведенной от конька под углом в 10 градусов к горизонту. Во всех случаях расстояное от кровли до низа выходного отверстия канала или патрубка дефлектора должно быть не менее 0,5м и не более 1,5м."
Егор
СП 31-106-2002

may3ep
а если кровля эксплуатируемая?
brat777
Спасибо Всем за помощь!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.